一、防雷接地不符合要求
f?"909& 1、現象
Htep3Ol3 (l)、引下線、均壓環、避雷帶搭接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉、焊縫不飽滿等缺陷。
GD!!xt (2)、焊渣不敲掉、避雷帶上的焊接處不刷防銹漆。
LtNspFoLb (3)、用
螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。
lT'V=,Y
t (4)、直接利用對頭焊接的主鋼筋作防雷引正經一。
u3HaWf3 2、原因分析
?:W=ddg (1)、操作人員責任心不強,焊接技術不熟練,他們多數人是電工班里的多面手焊工,對立焊的操作技能差。
OGW0lnQ/ (2)、現場施工管理員對國家施工及驗收規范GB50169 2《接地裝置》有關規定執行力度不夠。
!@>:k3DC& 3、預防措施
2gnz= (l)、加強對焊工的技能
培訓,要求做到搭接焊處焊縫飽滿、平整均勻,特別是對立焊、仰焊等難度較高的焊接進行培訓。
Ub[UB%(T (2)、增強管理人員和焊工的責任心,及時補焊不合格的焊縫,并及時敲掉焊渣,刷防銹漆。
oM,UQ!x< (3)、根據GB50169 2《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》規定,避雷引下線的連接為搭接焊接,搭接長度為圓鋼直徑的6倍,因此,不允許用螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。另外,作為引下線的主鋼筋土建如是對頭碰焊的,應在碰焊處按規定補一搭接圓鋼。
wL&[Vi_j{ 二、室外進戶管預理不符合要求
Nl{on"il l、現象
U)1hC^[!
(1)、采用薄壁銅管代替厚壁鋼管。
)XYCr<s2" (2)、預埋深度不夠,位置偏差較大。
t<cWMx5ra (3)、轉彎處用電焊燒彎,上墻管與水平進戶管網電焊駁接成90°角。
&cf_?4 (4)、進戶管與地下室外墻的防水處理不好。
1c`Yn:H^ 2、原因分析
mQ\oR| (l)、材料采購員采購時不熟悉國家規范、
標準,有的施工單位故意混淆以降低成本;施工管理員不嚴格或者對承包者的故意違規行為不敢持反對意見,不堅決執行規范和標準;監理人員對材料進場的管理出現漏洞。
@! jpJ} (2)、與土建和其他專業隊伍協調不夠。
"p&4Sn3T2? (3)、沒有彎管機或不會使用彎管機,責任心不強,貪圖方便用電焊燒彎。
+lJD7=%K]Z (4)、預埋進戶管的工人不懂防水技術,又不請防水專業人員幫忙。
B:)vPO+ d 3、預防措施
z{qn|#} (l)、進戶預埋管必須使用厚壁銅管或符合要求的PVC管(一般壁厚 PVC Φ l 14為4.5mm以上,Φ56為3mm米)。
%i&\X[ (2)、加強與土建和其他相關專業的協調和配合,明確室外地坪標高,確保預埋管埋深不少于0.7米。
MA