負壓變頻供水設備系統中沒有配置小泵,但系統壓力高后,主機會停泵答:查看系統中是否將小泵的允許運行打開,致使系統中雖然無實際小泵工作,但相當于虛設了一個小泵工作,導致系統壓力高時主泵停機。如果系統沒有設定小泵,請檢查第20項是否設定了主機到頻率下限停機的功能。 A8tzIh8
無負壓變頻供水設備小泵起停過于頻繁,為什么? ;J[ed>v;3
答:此種情況是針對工頻工作的小泵而言的。在系統之中,控制器的參數中第23、24項參數“小泵壓力正、負誤差”設定過小。在所有主泵都關閉以后,當系統的實際壓力低于設定壓力與小泵壓力負誤差之和時,小泵則起動。隨著系統壓力的上升,使得系統的實際壓力高于設定壓力與小泵壓力正誤差這兩者之和時,小泵則被系統關閉。所以,解決問題的方法是將此項參數調高一定值即可。 (OS -v~{r@