b}Gm{;s! 我是學
電子的,但產品設計涉及到
光學問題,頭疼呀! 敬請指教下列問題:
dNf9,P_} 簡述:研發(fā)煙霧火災
探測器,需要檢測正庚烷火產生的煙霧。
傳感器采用
光電感應
原理,利用煙霧的散射與反射。
ZrEou}z(* ]I,&Bme 現象:
cI8\d 4/py 1. 在9(長)x7(寬)x4(高)m的房間里中心地面放一個40x40cm鐵盤并點燃正庚烷火(750ml),安裝在房頂邊上的探頭感應出的煙濃度約為0.145dB/m(減光系數)
c!6v-2ykv 2. 用酒精燈,內灌正庚烷液體點燃(燈芯不會有任何燃損),燃燒的煙霧用鐵管通入80X40X 40cm的箱體內,探頭置于箱體內感應出的煙濃度約為0.38dB/m(減光系數)
RyX11XU $!9U\Au>2 問題:為何二者結果會不一樣呢?
N7"cMAs\G u3 LoP_| 另請問一下:光密度(OD/米 )與 減光系數(dB/m)的轉換關系。
`;}qjm0a k8stXW-w $m5Iv_