泄漏電纜在安裝時應注意的事項
1.兩根電纜不應互相交叉和靠近安裝、多余的電纜應剪掉。(包括非泄漏電纜) #Yj0'bgK 2.兩根電纜一定要平行鋪設,鋪設間距在1-3米,最佳間距是1.5米; jCKRoao 3.電纜安置嘗試依據(jù)介質決定,一般情況下泥土地埋深10-20厘米,水泥地埋深3-7厘米; _mXq]r0 4.兩根電纜平行鋪設時的平面落差不小于135度; Ra~n:$tg2 5、兩套電纜在安裝時應保證相鄰兩套泄漏電纜首尾間有3米左右的重疊區(qū),并且使兩套電纜間在重疊區(qū)保持有0.3米左右的間隔。同時相鄰兩套的泄漏電纜的主機的工作頻率應錯開; B>a`mFM 6、主機安裝在室外時需在主機外加防水保護箱; K%Q^2"Eb0 7、電源線與信號線不能和泄漏電纜并行靠近安裝,信號線距泄漏電費的距離應大于30厘米,220V電源線距泄漏電纜的距離應在1米以外;
LFGu|]( 8、連接主機與泄漏電纜的非泄漏電纜的標準長度為10米,兩根非泄漏電纜應分別穿管保護,可以是PVC管,也可以是鋼管。兩根非泄漏間的距離在10公分以上; )-9|3` 9、兩根泄漏電纜應裝入32MM的PVC管內再埋入地下,不可穿入鋼管內; CAcnH 10、泄漏電纜埋設位置應距離人行道2米以上,距離公路4米以上; y~ ^>my7G 11、泄漏電纜如埋在墻體的一側,需距離墻體1米。
|
|